当前学科:建筑工程管理与实务
  • 题目: 题干

    一新建工程,地下二层,地上二十层高度70m,建筑面积40000m2,标准层平面为40m×40m。项目部根据施工条件和需求,按照施工机械设备选择的经济性等原则,采用单位工程量成本比较法选择确定了塔吊型号。施工总承包单位根据项目部制定的安全技术措施、安全评价等安全管理内容提取了项目安全生产费用。
    施工中,项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划,内容包括试验项目名称、计划试验时间等,报项目经理审批同意后实施。
    项目部在"X工程施工组织设计”中制定了临边作业、攀登与悬空作业等高处作业项目安全技术措施。在“绿色施工专项方案”的节能与能源利用中,分别设定了生产等用电项的控制指标,规定了包括分区计量等定期管理要求,制定了指标控制预防与纠正措施。
    在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重星95%的起吊作业中,安全人员让操作人员先将重物吊起离地面15cm然后对重物的平稳性,设备和绑扎等各项内容进行了检查,确认安全后同意其继续起吊作业。
    “在建工程施工防火技术方案”中,对已完成结构施工楼层的消防设施平面布置设计见下图。图中立管设计参数为:消防用水量15L/s,水流速ⅰ=1.5m/S;消防箱包括消防水枪、水带与软管。监理工程师按照《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011)提出了整改要求。

    指出上图中的不妥之处,并说明理由。


      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索