计算CP,CPK时数据量不得少于()。
A . 25
B . 20
C . 30
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
不属于幽门螺杆菌快速诊断法的是()
销售未经批准的药品构成()
哪些原因能造成异步电动机过载运行?
下列选项中,关于沟通的说法错误的是()。
下列哪项易并发肺肉质变()
采用自然保费形式,则每年的纯保费与死亡给付相比()。
RD330和RD430需要外插Raid卡才可使用,如我们的Raid500或Raid700卡。
关于双波纹管差压计流量计启用的说法正确的是:()
一患者发热、咽喉炎、淋巴结肿大,外周血淋巴细胞显著增多并出现异常淋巴细胞,嗜异性凝集试验阳性。应考虑为()
背景 某公司新建一办公大楼,框架结构,烧结普通砖填充墙。 基础形式为大放脚基础,施工组织设计原定先采用机械开挖,然后人工清底至设计标高。实际土方开挖过程中,机械开挖由于在夜间施工,导致超挖0.2m深。 主体结构施工过程中,由于钢筋放样员识图错误,钢筋下料尺寸超出模板尺寸,需返工处理,施工单位拟将直径16mm以下的钢筋弯折处调直,然后重新加工制作。 屋面梁施工时,混凝土浇筑过后12d采用所有梁模板均拆除完毕,质量检查员发现部分梁出现比较大的孔洞。施工单位将孔洞冲洗干净后,用与梁浇筑时同等强度的混凝土进行填充捣实,并认真养护。 本工程外立面原设计为涂料饰面,主体结构施工完毕后,业主强行将设计更改为隐框玻璃幕墙。幕墙与主体结构采用后置埋件连接,因为幕墙构造需要,部分后置埋件连接位置在填充墙上。 施工单位对于钢筋返工的处理是否正确?简述理由、正确做法。