背景: 某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为10个月,于2004年11月10日开工,2005年9月10日竣工。该工程的特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等,均布置在有通风设施和排水设施的地下室。由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大,夏天地下室结露严重,给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。通风与空调系统的风管设计工作压力为1000Pa.项目部决定风管及部件在场外加工。 项目部制定的施工进度计划中,施工高峰期在6月~8月,正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点,需制订针对性施工技术措施,编制质检计划和重点部位的质量预控方案等,使工程施工顺利进行,确保工程质量。 在施工过程中,由于个别班组抢工期,在管理上出现工序质量失控,致使在试车阶段发生施工质量问题,如通风与空调系统进行单机和联动试车时,有两台风机出现振动大、噪声大、电动机端部发热等异常现象。经调查发现,风机的钢垫铁有移位和松动,电动机与风机的联轴器同轴度超差。 问题: 1.针对环境条件,应制订的主要施工技术措施有哪些? 2.为保证地下室管道焊接质量,针对环境条件编制的质量预控方案包括哪些内容? 3.按风机安装质量问题调查结果,分别指出发生质量问题可能的主要原因。 4.风管及部件进场时应做什么检验?风管系统安装完毕后要怎样检验? 5.通风与空调工程的竣工验收的程序是什么? 6.变配电装置进入调试阶段,因环境湿度大,会造成调试时测试不准或不能做试验时,在管理上应采取哪些措施?