消防泵中的高压泵额定工作压力不小于()的消防泵
A
3.4MPa
B
3.5MPa
C
3.6MPa
D
3.7MPa
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
什么是净现值?净现值小于零是什么意思?
所谓插补就是根据输入线型和速度的要求,()。
燃料气管线应用氮气置换,置换合格时氧含量指标应小于()。
JZ1-H、JZ•GD-1、DK•JZ型微机计轴设备室外电子检测盒通道传输电压应≥AC350mV。
商业模式明确了商业投资中不同的参与者之间的关系,参与者各自利益、成本状况以及收入流情况。()A.正确B.错误
平行结转分步法下半成品成本并不随半成品实物的转移而结转。
从长城站出发,向东绕南极洲航行一周,轮船先后经过的大洋是()
下列选项中正确的是( )。 A.赠与合同是单方民事法律行为 B.赠与合同是双方民事法律行为 C.赠与合同是实践合同 D.赠与合同是要式合同
试运行管理在机电工程项目中的应用【案例1H420155-1】 1.背景 某施工单位承担的—颂机电安装工程进入单体试运行阶段.项目部计划对一台整体安装的大型离心泵进行试运行.试运行前进行检查,确认试运行范围内的工程,除出口管道系统未进行水压试验外,其他工程已全部完成,并按质量验收标准检查合格.出口管道与一台容器相连,短时间内还不能具备水压试验的条件.由于这台泵的试运行影响后续泵的试运行,项目部决定在出口管道系统水压试验前先进行离心泵试运行. 离心泵运转0.5h后,出口管道系统中出现多道法兰接口泄漏,试运行中止.斌运行班组作业人员在管道安装班组的配合下,将出口管道从泵法兰处卸开,对管道所有出现泄漏的法兰密封西进行处理.处理完成后,将出口管重新与离心泵连接并继续进行斌运行,泵运转1.5h后,试运行班长认为总计运行时间达到了规定的2h,决定停止运行. 离心泵单机试运行过程中检查,发现如下情况: (1)运行中时有异常响声,轴承振动较大; (2)滚动轴承温升的最高温度达到92℃; (3)试运行结束后进行离心泵安装精度复测,泵的横向安装水平偏差为0.30/1000. 2.问题 (1)项目部决定在出口管道系统水压试验前进行离心泵试运行是否正确?说明理由. (2).出口管重新与离心泵连接后立即进入试运行程序是否正确?为什么? (3)离心泵运转时间是否符合试运行的规定?说明理由. (4)判断离心泵在单机试运行过程中和结束后进行的上述检查发现的情况是否符合要求?这些检查项目的要求或标准是什么?