2006年6月30日,××供电局××供电分局装表计量班、线路检修班在××县兴隆村按照计划进行10kV梁丝线兴隆中街公变低压4号杆T接兴隆一组支线1~9号杆、兴隆四组分支线5-1号至5-4号杆架空低压线路改造工作。6时10分左右,在工作负责人李×的监护下,分局装表计量班工作班成员汪×带电开断了支线1号杆处临时连接的A相和零线,并用黑色绝缘胶布将线头包好圈固在支线1号杆上。6时30分,线路检修班人员到达现场后,装表计量班工作负责人李×与线路检修班工作负责人黄×作了工作交接,随后由线路检修班负责兴隆一组支线1~9号杆旧导线的拆除和新导线的架设工作。工作开始后,钟××上支线1号杆,再次将带电的绝缘导线端头用白色的绝缘胶带进行了包扎,随后开始了换线的相关工作。首先用原单相旧导线中的一根导线来牵渡新导线的A、C两相(两根边线)。9时40分,因雷阵雨工作间断。10时45分复工后将A、C相安装好。10时50分,线路检修班再次用另一根旧导线牵渡B相和零线新导线(中间两根)。在牵渡过程中天又下起了大雨,但这次施工没有因雨间断。11时40分,当B相和零线两根导线拖放至支线7~8号杆时,由于在复工后不久钟××擅自下了支线1号杆,加之该组小组负责人徐×擅自离开其负责的岗位,以致未能发现钟××擅自离杆的行为,致使支线1号杆处,正在施放的B相新导线与支线1号杆上开断并包扎好的A相带电绝缘铜芯线发生摩擦,使A相带电绝缘导线绝缘层被磨破,与正在施放的B相导线线芯接触使之带电,另一根新施放的零线又通过横担等导体与B相导通,故而同时带电,导致正在支线7~8号杆之间拉线的施工人员和支线1号杆附近线盘处送线的施工人员触电,造成5人死亡,10人受轻伤。试分析该起事件中的违章行为。