当前学科:建筑工程管理与实务
  • 题目: 题干

    背景:某写字楼,剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕,施工时没有预埋件,而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件,安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。施工过程中,其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序,情况如下: 
    (1)室温为25℃,相对湿度为50%; 
    (2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯,用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂,并采用“一次擦”工艺进行清洁; 
    (3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕; 
    (4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。 
    在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料,并用l.5ram的铝板固定。为了便于通风,防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料: 
    (1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件; 
    (2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告; 
    (3)进口材料的检验检疫证明; 
    (4)隐蔽工程验收文件; 
    (5)幕墙物理性能检验报告; 
    (6)幕墙部分及分项检验记录; 
    (7)外观质量评定表; 
    (8)幕墙工程出厂合格证。

    安装后埋件前要对剪力墙处该部位做何种处理?后埋件安装完毕后要做哪些方面的检查和处理?


      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索