主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:起重机械指挥
题目:
单选
特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格,取得国家统一格式的(),方可从事相应的作业或管理。
A . A、特种设备作业人员证书
B . B、操作证
C . C、IC卡
D . D、资格证
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
某高层民用建筑始建于1996年,1999年投入使用,建筑面积为14093.78m2,地上十六层,地下一层,高度为60m,属一类高层建筑,未经消防审核、验收。大楼内现有行政办公、旅馆住宿、民企公司、普通住户、网吧、商铺等多种用途的用房,含商住业主20户、办公业主4户。大楼屋顶设置有1个容量为80m3的生活、消防共用水箱,地下室设置有两个容量分别为100m3的消防水池,楼内仅在防烟楼梯间与消防电梯合用的前室设置有1根室内消火栓系统立管。大楼内的消防安全由某物业服务企业进行管理。消防监督人员在检查中发现:大楼共十六层,却仅有一处安全出口,且长期上锁;大楼东侧袋形走道尽端两侧的房间距最近楼梯间超过20m;地下一层的网吧安装了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;大楼室内消火栓系统仅有一根竖管,且未设置双阀双出口型消火栓;室内消火栓管径不符合消防技术标准,十五层、十六层未安装室内消火栓;防烟楼梯间与消防电梯合用前室未用乙级防火门进行分隔;大楼西侧疏散楼梯在大部分楼层设置铁门并上锁;部分楼层办公室隔断、顶棚、墙面采用了大量可燃、易燃材料装修;大楼内部电气线路明敷,未使用阻燃套管;防烟楼梯间及各楼层走道内未设置应急照明灯及疏散指示标志;未按一级负荷要求供电,消防用电未采用单独的供电回路;物业服务企业未履行消防安全管理责任,消防管理混乱。请分析以上案例,回答下列问题: 结合本案例中的高层民用建筑,试述重大火灾隐患的判定方法。
心俞穴的主治作用。
关于安全生产管理人员的下列说法,错误的是()。
铁磁性试件表面缺陷的高度()一定时,缺陷宽度越(),则漏磁场强度应越()
请简述按照规定的车型、费率全程计费的九种情形。
禁食时,体内激素水平()
确诊肠结核可根据()
下列属于现金流量表“吸收投资所收到的现金”应当填写的内容是()。
特许经营管理沟通的对象主要划分为()几个方面。
试论述我国现行学制系统。