主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:凝析油分离装置工艺
题目:
单选
二氧化硫的物化性质()。
A . A、易溶于水
B . B、溶于水
C . C、微溶于水
D . D、不溶于水
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
皮肤出现青紫斑点及斑块,时发时止,常伴鼻衄,颧红,心烦,手足心热,口渴,舌质红,苔少,脉细数。辨证应属()
车钩三态作用良好,测量()符合工艺要求,开度不在规定范围内可堆焊或打磨处理。
某办公建筑,地上六层,建筑高度为23.80m,总建筑面积为4800m2,地下室为汽车库和设备用房。建筑内设有集中空调系统,按《建筑设计防火规范》(GB50016--2006)的规定,设有室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统全保护,两个系统共用消防水泵组,并合用一套气压给水装置,在地下一层设有消防水泵房和150m3消防水池一座。消防水泵扬程为H=50m,流量Q=351/s(其中消火栓系统为151/s),采用自灌式吸水,两台同规格、同型号的消防水泵互为备用,并有双电源末端互投,泵房内设有DN150湿式报警阀一组,各层配水管直径为DN100,配浆片式水流指示器和信号蝶阀各一个,系统的各层最不利喷头处设末端试水装置,第六层设试水阀。闭式喷头流量系数K=80,按间距4.20m正方形布置,气压给水装置设于屋顶水箱间,屋顶水箱有效容积为18m3,气压给水装置的消防不动用容积4801,工作压力参数为:P1=0.16MPa,P2=0.30MPa,P3=0.33MPa,P4=0.38MPa,气压给水装置的出水口处设有一只电接点压力表控制稳压泵启停,湿式报警阀组与气压给水装置的安装高程差为27m。电接点压力表和压力表经定期校验合格。 某消防维保单位根据维保合同每年对消防给水系统进行年检1次,季检4次,并对系统故障进行应急排除。消防维保单位在某次季检时,首先对消防供电进行检查,未发现异常,并了解到由于电网停电,维修班利用停电机会对原消防供电设备进行了一次检修,无异常情况。检查了气压给水设备的运行情况,其压力参数正常,在启停压力下均能正常启动和停运稳压泵,检查了屋顶消火栓压力表示值与气压给水设备的压力表示值,结果基本一致,均为0.21MPa。检查消防泵出口处压力表示值为零。 检查湿式报警阀组时上腔压力表示值为0.52MPa,下腔压力表示值为0.48MPa,消防水泵手动盘车一切正常,检查消防水泵电气控制柜的电流表、电压表均处于正常工作状态,手动/自动转换钮处于自动状态,各供水阀门处于常开,消防水池和水箱储备充足的消防用水。 检查试验分五个小组,各持对讲机一部,分布在消防水泵房、消控中心、水力警铃、末端试水装置、屋顶气压给水设备五个部位,检查试验目标是:通过开启末端试水装置,检验自动喷水灭火系统和消防供水系统的联动可靠性。 消防控制中心指令打开地下汽车库末端试水装置后,稳压泵在压力为0.20MPa时正常启动,且反馈信号在消防控制中心显示,但水流指示器信号未送达消防控制中心,当湿式报警阀动作后,水力警铃发出正常声响,压力开关动作信号迅速送到消防控制中心,消防水泵及时启动,其反馈信号送达消防控制中心,原设定当系统在消防水泵启动后屋顶稳压装置应联动停运,故屋顶稳压装置停止运行,经检查消防水泵出口处压力表指针只在零位有轻微摆动,而不显示压力值,而末端试水装置处压力表示值却在0.47MPa以下持续下降,鉴于此情况,消防控制中心决定采用主、备泵切换方式,由备用泵再次重复上述试验,结果试验情况依旧,消防控制中心决定暂停联动试验,检查水力警铃、水流指示器和消防水泵。再次投入联动试验时,除水流指示器动作灵敏外,其余联动情况照旧。 为了找到消防水泵只转动不出水的原因,消防维保人员决定用消火栓箱按钮启泵进行试验,当按下消火栓箱按钮时,按钮的红色信号反馈灯立即点亮,消防控制中心有按钮动作信号,按照设计在按钮动作信号到达后,由消防控制中心值班人员通过键盘输入的手动直接启泵方式,启动消防水泵,操作完成后消防水泵启动,但仍然不能有效供水。 请分析以上案例,回答下列问题: 本案例中检测试验人员在试验操作上有什么不合适之处?
倒错
单位发生火灾时,应当立即实施灭火和应急疏散预案,务必做到及对报警,迅速扑救火灾,及时疏散人员。
急性失血时,机体立即出现应激反应维持内环境的稳定。尿量减少主要是因为()。
简述急性感染性多发性神经根炎治疗要点。
患者男性,78岁,双侧腹股沟部出现圆形肿物,不降入阴囊,平卧时可消失,应诊断为()。
囟门迟闭常见于()。
下列的楼板类型当中,具有自重轻、观感好、表面温暖等特点的是()。