背景资料 A公司中标某供水厂的扩建工程,主要内容为一座在建调蓄水池。水池长65m,宽32m。为现浇钢筋混凝土结构,筏板式基础。新建水池采用基坑明挖施工,挖深为6m。设计采用直径800mm混凝土灌注桩作为基坑围护结构、水泥土搅拌桩止水帷幕。新建水池壁外侧距现有构筑物最小距离仅有2.6m,新建水池基坑挖深大于既有构筑物底板0.5m;附近有多条地下管线。地层主要为粉土,地下水位于地表下0.5m。 施工前,项目部确定池壁砼施工程序有: (1)测量定位; (2)土方开挖及地基处理; (3)垫层施工; (4)底板浇筑; (5)池壁及顶板支撑桩浇筑; (6)底板防水层施工; (7)功能性试验; (8)顶板浇筑。 项目部编制了施工组织设计后按程序报批。A公司主管部门审核时,提出以下质疑: (一)水池浇筑混凝土采用桩墙作为外模板,仅支设内侧模板方案,没有考虑桩墙与内模之间杂物的清扫措施; (二)池壁砼施工缝浇筑时,事先清除干净,保持湿润,不得有积水,随后继续浇筑上一层砼。 基坑开挖至坑底时,由于止水帷幕缺陷西北角发生渗漏。项目部采用导流管引流后用双快水泥封堵,但渗漏较严重,该措施没有成功。 请确定池壁砼施工顺序。(用序号表示即可) 改正池壁施工缝浇筑错误之处。 针对背景中渗漏情况,应采取什么措施封堵?