主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:机电工程管理与实务
题目:
单选题
下列设备中,属于消防工程专用产品的是()。
A
压力表
B
水泵接合器
C
减压阀
D
止回阀
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
缺铁性贫血为()
纯电感交流电路中的电流超前电压1/4周期。
牙骨质与骨组织不同之处为()
苯环上的一个氢被烷基取代,其毒性作用主要是()
双折射宝石有()
人的成长包括()。
空巢老人的居家安全越来越引起社会的重视,在一项调查中显示空巢老人存在知识缺乏、社会养老机构不健全、子女因工作忙关心老人不够等因素。社会养老机构不健全,属于()
报纸是可回收的资源。
人们在地球上看到月亮和太阳几乎一样大小是因为什么()?
某工程公司低价中标了一矿区工业广场的改造工程,其中要在广场内修建一条l00m长的地下双孔钢筋混凝土排水暗渠。暗渠外断面尺寸为宽12m、高4.8m,渠底标高--5.8m,渠顶需覆土回填lm,并恢复广场绿化。暗渠东段50m的北面是一栋已建成的6层楼房,与暗渠净距5m。暗渠两侧无空地。该区域常年地下水位在一2.5m左右。 经批准的施工组织设计采用的施工方法为:暗渠西段采用双排钢板桩加横向支撑系统,双排轻型井点降水;东段50m采用双排水泥搅拌土重力式挡土墙兼挡水;机械挖土,土方外运。 项目实施前,项目经理为节省费用将水泥搅拌桩挡土墙改为悬臂式钢板桩,不设横向支撑,采用单排轻型井点降水;回填用的土方堆放在楼房北侧的狭长空地上,约需堆高5m。因工期紧迫,立即组织实施。 土方开挖至一3.5m时,发现钢板桩缝隙有渗水渗砂现象。挖N-4.5m时,楼房墙体出现裂缝。挖至~5.5m后,部分钢板桩倾覆,楼房墙体出现倾斜倾向,工程紧急停工。 1.分析钢板桩缝隙出现渗水渗砂的原因。 2.项目经理更改施工方案的做法有何不妥?说明正确做法。 3.在楼房北侧堆土的做法会造成哪些安全隐患? 4.工程紧急停工后,现场应如何进行应急处理?