单选
某220kV变电所,总占地面积为12000m2(其中接地网的面积为10000m2),220kV系统为有效接地系统,土壤电阻率为100Ω?m,接地短路电流为10kA,接地故障电流持续时间为2s,工程中采用钢接地线作为全所主接地网及电气设备的接地(钢材的热稳定系数取70)。试根据上述条件计算下列各题。最大运行方式下接地最大短路电流为10kA,站内接地短路入地电流为4.5kA,站外接地短路入地电流为0.9kA,则该站接地电阻应不大于()。
A . A.0.2Ω
B . 0.44Ω
C . 0.5Ω
D . 2.2Ω