当前学科:十八项电网反措变电运行考试
  • 题目: 问答题

      x时x分,某换流站阀水冷系统1#主泵在运行168小时后向2#主泵切换,2#主泵过载跳闸,再次切回1#主泵时也出现过载跳闸,两台主循环泵均停运,直流系统闭锁。经检查分析主泵启动瞬间过载,是由于主泵电机启动电流大于主泵电源开关设定值所致。进一步分析设计单位一周前技改,将主泵叶片由原来的2大2小调整为4个大叶片,用来维持水冷系统循环流量和压力,设计变更实际上导致内冷水主泵电机的启动电流增大。
      请结合十八项反措中防止换流站单双极停运相关规定分析对该案例分析。