当前学科:消防监督检查
  • 题目: 问答题

      某消防大队对某银行大楼内计算机房检查时发现七氟丙烷灭火系统的储存钢瓶显示压力为设计储存压力的85%,因机房中常有人工作,系统置于“手动”状态,进行模拟启动测试时,感烟探测器报警后,声光报警器启动,感温探测器报警1分钟后,启动信号有了显示,机房内的中央空调仍正常工作。
      问:该单位七氟丙烷灭火系统是否正常?如不正常大队应如何处理?

    答案: <查看本题扣1积分>