当前学科:丙烯腈装置操作工(高级)
题目:
单选
反应出口气体温度调节阀开度在()时,反应出口气体冷后温度最低。
A . A、100%
B . B、50%
C . C、0%
D . D、75%
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
数字支付系统的主要类型除了数字现金还包括()
绞合时单线产生(),其原因是单线在绞合时产生弯曲变形和扭转变形。
简述网络在历史教学中的作用。
伯努利方程说明了流体运动时,不同性质的()可以相互转换,但总的机械能(),这就是伯努利方程的物理意义。
治疗药物监测的目的不包括()
用于评定糖尿病的控制程度的指标()。
某公司投资建设的大型商业综合体由商业区和超高层写字楼,商品住宅楼及五星级酒店组成。除酒店外,综合体由建设单位下属的物业公司统一管理。建设单位明确了物业公司经理为消防安全管理人,建立了消防安全管理制度,成立了志愿消防组织;明确了专(兼)职消防人员及其职责。在物业管理合同中,约定了产权人,承租人的消防安全管理职责,明确了物业公司有权督促落实;确定了公共区域,未销售(租赁)区域的消防安全管理、室外消防设施(场地)以及建筑消防设施改造与维护管理等由物业公司统一组织实施,各方按照相关合同出资。 某天营业期间,商业区二层某商铺装修时,电焊引发火灾。起火后,装修工人慌乱中碰翻了正在使用的油漆桶。火势迅速扩大;在寻找灭火器无果后,悉熟逃离火场,消防控制室(共2名值班人员)接到保安报警,向经理报告后,2人均赶往现场灭火;此时,火灾已向相邻防火分区,有多部楼梯间因防火门未关闭,大量进烟。 灾后倒查,起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离,现场无序堆放了大量的木质装修材料、油漆及有机溶剂等;现场的火灾探测器因频繁误报在火灾报警控制器上屏蔽,二层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭;动火现场安全监护人员脱岗。防火档案记载,保安在营业期间每3小时防火巡查一次。防火巡查记录均为“正常”;火灾前52天组织的最近一次防火检查,载录了商业区存在“楼梯间防火门未常闭”、“有的商铺装修现场管理混乱,无消防安全防护措施”,“二层多个商铺装修现场火灾探测器误报,喷头损坏漏水”等3项火灾隐患。 1、【题干】简述该大型商业综合体对多个产权(使用)单位的消防安全管理是否合理,并说明原因。 2、【题干】简述消防控制室值班人员在此次火灾应急处置中存在的问题。 3、结合装修工人初起火灾处置行为,简述需要加强对装修工人消防安全教育培训的主要内容。 4、【题干】指出起火点装修现场存在的火灾隐患。 5、【题干】简析物业管理公司在防火巡查,防火检查及火灾隐患整改过程中存在的问题。
男孩,3岁。因左下肢弛缓性瘫痪伴膈肌及肋间肌瘫痪腱反射消失,呼吸浅速,声音低微,咳嗽无力,确诊为脊髓灰质炎。该病人应为脊髓灰质炎的哪一型()
敞车装运焦炭,超出车墙板部分,除使用规定的围挡方式外,还可()。
大气道阻塞时()