    某500kV变电站中,35kV的电容器组,单组容量60000kvar,单台电容器型号BAM12/2-334-1W,采用内熔丝,每相5并4串,采用相电压差动保护,保护定值3V。运行一年后,在现场预试中检查出有部分电容器减容4%,再运行一个月后,电容器组主保护动作,电容器装置退出运行。经检查发现有23台电容器损坏。请问,为何会出现这种现象?为解决此类问题,应怎么治理?应该落实哪些反措条款?