主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:法律法规
题目:
填空题
《生产安全事故应急预案管理办法》第二十九条规定:“地方各级安全生产监督管理部门制定的应急预案,应当根据预案演练、机构变化等情况适时修订。生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。”
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
按结构分塔设备分为几大类?
对于经审核确定已在档案系统中保管的会计档案,不再打印(需随传票装订或必须打印的情况除外)。
《理想国》后来被人们加上一个副标题()。
采取()或()两种构形模式所造成的字都属于象形字。
某公司中标一座地铁车站工程,车站基础全长约212m,宽度21m,开挖深度为16m,采用明挖法施工。围护结构为地下连续墙,采用锁口管接头;设三道φ609钢管支撑。场地土层自上而下分别为填土、黏土和粉土地层。地下水位于地表下Im左右。基坑北侧有三条需要重点保护的地下管线,其中一条横穿基坑;东侧基坑一倍开挖深度范围内邻近一座条形基础的老旧房屋,开挖时如果变形过大对其结构安全的影响很严重;基坑南侧邻近一条市政道路。 项目部编制了施工组织设计,拟在基坑内侧采用管井降水,降水井按每250m2一口管井布置。方案中的地下连续墙施工工序为:开挖沟槽→修筑导沟→开挖沟槽(注入泥浆)→清除槽底淤泥和残渣→吊放接头管。项目部编制了基坑监测方案,并且决定自行监测,监测方案由上一级主管部门签字认可后实施。 基坑开挖至粉土时,由于地下连续墙接头夹泥而发生渗漏,项目采取导管引流并且用聚氨酯封堵后没有效果;渗漏渐渐导致水土流失,基坑后土体出现明显沉陷。如果继续发展可能会导致基坑坍塌。 根据《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012,该基坑支护结构属于哪一级? 对于横穿基坑的管线应该如何处理? 本基坑至少需要布置几处降水井? 方案中地下连续墙的工序不全,请补充。 项目部监测方案编制及审批过程存在哪些不妥之处? 针对施工过程中出现的渗漏情况,项目部应采取什么措施?
1998年,中国()股份有限公司成功开发推出了第一部国产GSM数字移动电话。此后又相继问世了首部国产中文双频手机。
在设计轴承部件组合时,如何考虑轴承的拆卸?
蓝宝石的主要产地有()
驱魔少年中米兰达洛特一共度过了多少次的10月28号?
下列属于优美的诗句的有( )。