主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:增值业务
题目:
填空题
5元版邮箱:功能费()元/月,邮箱容量()、发送邮件最大附件();网络硬盘容量();PushEmail功能;流量费可计入用户已订购的GPRS套餐。
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
职业道德是同人们的()紧密联系的,具有自身职业特征的道德准则、职业行为规范的总和。
Genetic Algorithms是指()。
简述影响土压实性的因素?
某建筑地下2层,地上40层,建筑高度137m。总面积11600m³,没有相应的消防设施。地下二层设有消防水泵房和540m²的室内消防水池。屋顶设置有容积为40m³的高位消防水箱,其最低有效的水位为141.000m,屋顶水箱进内分别设置消火栓系统和自动喷水灭火系统的稳压装置。 消防水泵房分别设置2台(1用1备)消火栓给水泵和自动喷水给水泵,室内消火栓系统和自动喷水灭火系统均为高、中、低三个分区,中、低区由减压阀减压供水。地下二层自动喷水灭火系统报警阀是集中设置8个湿式报警阀组,在此8个报警阀组并安装了1个比例式减压阀组,减压阀组前无过滤器。2015年6月,维保单位对该建筑室内消火栓系统和自动喷水系统进行了检测,情况如下。 检查40层屋顶试验消火栓时,其栓口静压为0.1MPa;打开试验消火栓放水,消火栓给水泵自动启动,栓扣压力为0.65MPa。 检查发现,地下室8个湿式报警阀组前的减压阀不定期出现超压现象。 检查自动喷水灭火系统,打开40层末端试水装置,水流指示器报警,报警阀组的水力警铃未报警:消防控制室未受到压力开关动作信号、5min内未接收到自动喷水给水泵自动信号。 1.【题干】简析高位消防水箱有效容积是否符合消防规范规定。 2.【题干】屋顶试验消火栓静压和动压是否符合要求?如不符合要求,应如何解决? 3.【题干】简述针对该消火栓系统的检测方案。 4、简述地下室湿式报警阀组前安装的减压阀组存在的问题及解决方法。 5、指出40层末端试水装置放水时,报警阀组的水力警铃、压力开关未动作的原因。
国际私法上解决侵权行为的准据法,主要有以下几种理论与实践( )。 A.当事人共同属人法 B.侵权行为地法 C.当事人意思自治 D.重叠适用侵权行为地法与法院地法或行为人的属人法
下列说法正确的是( )。
神经性头痛适合按摩()来调理。
烟雾病是一种慢性渐进性脑血管闭塞性疾病,伴脑底动脉异常增生,内科治疗效果欠佳,有各种手术方法,最常用且较为有效的是()
《民政部、财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见》对政府购买社会工作服务的监督管理提出了六点要求,其中一点要求是建立由()组成的综合性评审机制,及时组织对已完成社会工作服务项目的结项验收。
叙述并指出人迎、肩外俞、京骨的定位。