推进液的注油、排油阀为气闭阀,要始终维持一定的空气压力,两阀的最小动作压力不低于()MPa。
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
画眉时,如果眉毛()或有缺口,可按照毛发的生长方向一根根补画。
根据《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位有义务向施工单位提供施工现场及毗邻区域内的()等有关资料。
RT底片欲得较真实的缺陷尺寸则应()
男性,22岁,血友病A患者,行“胃大部切除术”,术中伤口渗血,此时最好用什么止血()
关于ETC的描述不正确的是()。
称量器具必须定期检查和校对,以保证达到应用的准确度和精密度。()
乔治海滩是新英格兰海岸外鱼的高产地区,但它以鱼的总数可分为两个区域。1区每平方英里鱼的总数较高,但它对捕鱼努力来说是报酬严重递减的。 1区每天的捕捞量(以吨计算)是:F1=200(X1)-2(X1)2。式中,X1是在那里捕鱼的船只数目。 2区每平方英里的鱼少些,但也大些,并且报酬递减也不那么成问题。 它每天的捕捞量是:F2=100(X2)-(X2)2。式中,X2是在2区捕鱼的船只数目。 各区的边际捕捞量由下式给出: MFC1=200-4(X1) MFC2=100-2(X2)。 现在有100条船得到美国政府许可在这两个区域捕鱼。鱼以每吨100美元出售。每条船的总成本(资本和运作)为每天不变的1000美元。就这一情况回答下列问题:
下列肺切除术后影像表现,哪项不对()
我国出口商品结构不断优化,工业制成品在出口中所占比重已达()。
消防技术服务机构受东北某造纸企业委托,对其成品仓库设置的干式自动喷水灭火系统进行检测。该仓库地上2层,耐火等级为二级,建筑高度15.8m,建筑面积7800m2,还设置了室内消火栓系统、火灾自动报警系统等消费设施,厂区内环状消防供水管网(管径DN250mm)保证室内、外消防用水,消防水泵设计扬程为1.0MPa。屋顶消防水箱最低有效水位至仓库地面的高差为20m,水箱的有效水位高度为3m。厂区共有2个相互连通的地下消防水池,总容积为1120m3。干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀,放置在距离仓库约980m的值班室内(有采暖)、喷头型号为ZSTX15-68(℃)。 检测人员核查相关系统试压及调试记录后,有如下发现: (1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验均采用气压试验替代,且未对管进行冲洗。 (2)干式报警阀调试记录中,没有发现开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间的记录值。 随后进行现场测试,情况为:在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,干式报警阀、加速排气阀随之开启,6.5min后干式报警阀水利警铃开始报警,后又停止(警铃及配件质量、连接管路均正常),末端试水装置出水量不足。人工启动消防泵加压,首层的水流指示器动作后始终不复位。查阅水流指示器产品进场验收记录、系统竣工验收试验记录等,均未发现问题。 干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题是什么?