主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:WCDMA网络优化
题目:
填空题
在目前我们的WCDMA系统中,搜索窗的大小通过后台设置()来控制。
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
重整催化剂是由哪两部分构成的?各部分的作用是什么?
发放种畜禽生产经营许可证可以收取工本费。
正常女性的染色体核型为()
固体废物管理规划的具体步骤();()、规划模型开发、规划方案生成及后优化分析
刮板输送机刮板链断链的原因有哪些?防止断链的方法有哪些?
核素显像准直器的选择主要考虑的因素中下列哪一点是错误的()
属于第二类精神药品的是()
五国头城
某装饰公司承接了哈尔滨某四星级酒店工程(含精装修工程),在施工过程中发生如下事件: 事件一:施工单位施工组织设计中,屋面防水材料选型采用APP改性沥青防水卷材;在屋顶坡度18%的斜屋面上采用平行屋脊方向铺贴;防水保护层采用细石混凝土,并留设分隔缝,分隔缝间距纵向6m、横向8m。监理审查时认为存在不妥,退回修改。 事件二:装饰装修材料进场,有乳胶漆、花岗石、软包布、人造木板、地毯、粘结剂等。监理工程师要求按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325--2010(2013版)要求对必须复验的材料进行见证取样复试。 事件三:外立面幕墙验收时,监理对幕墙的封口安装等工序进行了旁站验收。 事件四:为保证装饰装修工程细部接口的质量,监理提出应对该工程可能产生裂缝的以下部位进行预防控制: (1)石膏板墙与水泥砂浆墙面做涂饰,此两种不同材料墙体相接; (2)木质窗帘盒与涂料墙面接口处; (3)门套木线与涂料墙面接口处; (4)木饰天花阴角线与涂料墙面接口处。 事件五:工程竣工后,进行室内环境污染物浓度检测,检测结果不达标,监理下达整改通知,经整改后再次检测,达到相关要求,同意予以验收。 事件五中,室内环境污染物浓度再次检测时,应如何取样?