当前学科:市政工程管理与实务
  • 题目: 题干

    某城市输水管线长4.28kin,DN1200钢管,管道埋深约5.0m,管线位于城市主干道路的非机动车道上。采用明开槽方法施工,沟槽土质为回填杂土及粉砂土。受交通条件制约,沟槽土方挖运和吊车下管安排在晚10时~次日早6时进行,项目部办理了管线开挖占路手续。现场施工发生如下事件:
    事件一、为吊车下管方便,选择夜间时段移动护栏临时占用一条机动车道,受到交通管理部门的处罚。
    事件二、挖土机开挖沟槽时发现有一段废弃的旧排水砖沟,约请监理工程师查看后,项目部进行挖除和换填石灰粉煤灰稳定碎石。
    事件三、质量员查验准备焊接的管口时,发现有数个坡口范围存在锈渍。
    事件四、钢管吊运到沟槽前,作业队在管道内按间距4m加设木支撑。回填作业在沟槽局部偏窄处,钢管下腋角部位采用木夯夯实。回填完毕发现管道竖向变形50mm。

    事件一做法为何受到处罚,违反了哪些规定?

    事件二沟槽基础处理在程序上是否妥当?如不妥当,写出正确的程序。

    事件三中对管道施焊的坡口,有关规范有哪些规定?

    事件四管道防止变形措施是否正确?为什么?


      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索