题目:
单选
一台10000kVA变压器现已运行27年,折旧率为3.33%,由于故障及运行时间长久,部分绕组绝缘损坏,需进行大修,大修费为该变压器投资费的50%。购买新的10000kVA变压器价格为85000元,与原10000kVA变压器购价相同。变压器的残存价值为原购价的10%。如更换新变压器每年可节约电费31304元,减少电容器的投资为6120元。从生产上考虑该变压器的负荷短期内不可能减少或调整。请考虑该变压器的处理方案根据以上计算考虑该变压器应()比较妥当。
A . A.大修后继续使用
B . 更换新变压器
C . 不作任何处理
D . 将负荷调整为小于原负荷50%