当前学科:电气设备布置及配电装置设计
  • 题目: 单选
    某发电厂装有两台300MW机组,经主变升压至220kV配电装置,屋外配电装置母线采用支持式管型母线,为双母线接线分相中型布置,母线采用φ120/110铝锰合金管,母联间隔跨线采用架空软导线。配电装置的直击雷保护采用独立避雷针,避雷针高为35m,被保护物高为15m,当要求其中两支避雷针的联合保护范围的宽度为30m时,请计算这两支避雷针之间允许的最大距离和单支避雷针对被保护物的保护半径是下列哪组数值()?

      A . A.r=20.9m,D=60.45m
      B . r=20.9m,D=72m
      C . r=22.5m,D=60.45m
      D . r=22.5m,D=72m

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索