主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:有机化学(药学专)
题目:
判断题
“氟里昂”是专指二氟二氯甲烷这种冷冻剂的商品名称
错误
正确
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
硫磺制酸装置生产过程中,当其它生产条件不变时,给水温度下降对系统的危害有()等。
合并单元应能输出若干组()信号分别满足继电保护、测量、计量等不同应用的要求。
阿司匹林是()
什么叫工艺规程?工艺规程编制的原则是什么?
下列属《质量管理条例》中规定的建设单位的质量责任和义务的是()。
地下采场深孔爆破时平行布孔和扇形布孔相比较每米深孔崩矿量大,作业相对安全。()
消防技术服务机构受东北某造纸企业委托,对其成品仓库设置的干式自动喷水灭火系统进行检测。该仓库地上2层,耐火等级为二级,建筑高度15.8m,建筑面积7800m2,还设置了室内消火栓系统、火灾自动报警系统等消费设施,厂区内环状消防供水管网(管径DN250mm)保证室内、外消防用水,消防水泵设计扬程为1.0MPa。屋顶消防水箱最低有效水位至仓库地面的高差为20m,水箱的有效水位高度为3m。厂区共有2个相互连通的地下消防水池,总容积为1120m3。干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀,放置在距离仓库约980m的值班室内(有采暖)、喷头型号为ZSTX15-68(℃)。 检测人员核查相关系统试压及调试记录后,有如下发现: (1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验均采用气压试验替代,且未对管进行冲洗。 (2)干式报警阀调试记录中,没有发现开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间的记录值。 随后进行现场测试,情况为:在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,干式报警阀、加速排气阀随之开启,6.5min后干式报警阀水利警铃开始报警,后又停止(警铃及配件质量、连接管路均正常),末端试水装置出水量不足。人工启动消防泵加压,首层的水流指示器动作后始终不复位。查阅水流指示器产品进场验收记录、系统竣工验收试验记录等,均未发现问题。 指出导致水流指示器始终不复位的原因。
超声波液位计有什么优点和缺点?
共显性
伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭——这三位思想家被称为法兰西的“自由三剑客”。他们是下列哪一运动的著名代表人物?()