主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:低压电工考试
题目:
填空题
我国规定安全灯必须采用双线圈变压器,其电压应根据不同场所采用36伏、24伏和()伏。
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
通风班组长在巷道贯通过程中,贯通后立即调整通风系统。
有关喉癌描述,不正确的是()
海关检查的检查对象包括进出国境的()。
在鼓膜后上象限出现透见鼓岬骨膜显著充血而变红的区域,称为Schwartze征,其特征之一是()
气滞型癥瘕的主要证候,下列哪一项是错误的:()
外风证与内风证如何鉴别?
原油一般都有那些性质?
某商业综合体地上共26层、地下共3层,建设用地面积8.95x104m2,总建筑面积37.73×104m2,其中地上建筑面积27.08x104m2、地下建筑面积10.65x104m2。该建筑地上1~3层设计为室内步行街,通过若干中庭互相连通。步行街建筑面积43411m2,其中首层建筑面积15922m2,步行街净宽约11~15m。该建筑地下室主要使用性质为汽车库、机电设备用房、物业服务用房;首层主要使用性质为百货、主力店、室内步行街和临街商铺;2、3层主要使用性质为室内步行街、百货、电玩、酒楼、歌舞厅;4~6层主要使用性质为百货、酒楼、电影院;7--一26层主要使用性质为五星级酒店。该建筑除室内步行街的防火分区划分、安全疏散以及部分疏散楼梯间在首层需借助室内步行街进行疏散等问题以外,其他消防设计均满足现行有关国家工程消防技术标准的规定。在消防性能化设计评估中,通过隔离室内步行街中的商业火灾荷载,限制室内步行街内部的火灾荷载。设置有效的火灾探测、自动灭火、防排烟等消防措施,将步行街设置为“临时安全区”,以解决步行街防火分区面积超大、借用步行街疏散等问题。 根据以上场景,回答下列问题。 请简述针对本项目中室内步行街防火分区面积扩大、借用室内步行街进行疏散的消防问题,应当采取何种消防措施解决?
绝缘带包缠时,用黄蜡带从导线左边完整的绝缘层上开始包缠,包缠()带宽后就可以进入连接处的芯线部分。