主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:接地
题目:
单选
试计算某企业110kV变电所接地网地表面的最大接触电位差。已知条件如下:①计算用人地短路电流为3kA;②计及自然接地极作用后的接地电阻为0.4Q;③均压带等效直径d=0.02m;均压带计算根数n=8;④接地网为方孔,总面积S=3200m2。系数Kn2=0.076+0.776/n约为()。
A . A.0.17
B . 0.57
C . 0.96
D . 1.22